AAA에 공급된 물량은 350m 단위로 납품 되었으니, 각 VALVE에서 CABINET까지 1LINE으로 작업하는데 문제가 없음을 확인했다.
해당 내용 관련하여 도면 수정은 없다.
도면에 (PAGE:28?) 보면 VRC용 TUBING은 CLASSIII 로 적용토록 되어 있으며, 그것 보다 사양이 높은 CER’T MATERIAL도 혼용해도 문제가 없다.
We have confirmed that there is no problem to work by 1 line from each valves to the cabinet, because multi core tubes supplied to AAA was provided by the 350m unit. In reference to this subject, there is no modification of drawings.
According to page28 in the drawing, tubing for VRC should be applied by CLASS III materials, but using both CLASS III materials and CER’T materials of higher specification than CLASS III is no problem.